  JR36B-63?28-45A


  BSMJ-0.45-25-3

  DZ47-63/3P/

  D

  63A

  CFC19-63/10?AC220V

  JR36B-63?25-45A

  BSMJ-0.45-30-3

  DZ47-63/3P/

  D

  63A

  CFC19-63/10?AC220V

  JR36B-63?40-63A

  BSMJ-0.45-40-3

  DZ47-100/3P/

  D

  100A

  CFC19-95/10?AC220V

  JR36B-160?53-85A

  变压器容量

  电容补偿总容量

  共*路

  适用柜宽

  30KVA及以下

  5-8Kvar

  1*8Kvar

  100mm间隔

  50KVA

  15Kvar

  1*15Kvar

  100mm间隔

  63,80KVA

  20Kvar

  2*10Kvar

  200mm间隔

  100KVA

  30Kvar

  3*10Kvar

  300mm间隔

  125KVA

  40Kvar

  4*10Kvar

  600mm柜宽

  160KVA

  50Kvar

  3*15Kvar+1*5Kvar

  600mm柜宽

  200KVA

  60Kvar

  4*15Kvar

  600mm柜宽

  250KVA

  80Kvar

  4*20Kvar

  600mm柜宽

  315KVA

  100Kvar

  5*18Kvar+1*10Kvar

  800mm柜宽

  400KVA

  120Kvar

  6*20Kvar

  800mm柜宽

  500KVA

  150Kvar

  6*20Kvar+2*15Kvar

  1000mm柜宽

  630KVA

  200Kvar

  6*30Kvar+2*10Kvar

  1000mm柜宽

  800KVA

  240Kvar

  8*30Kvar

  1000mm柜宽

  1000KVA

  300Kvar

  10*30Kvar

  1000mm柜宽*2层

  1250KVA

  400Kvar

  10*40Kvar

  1000mm柜宽*2层

  1600KVA

  500Kvar

  10*25Kvar*2

  1000mm柜宽*2层*2台

  2000KVA

  600Kvar

  10*30Kvar*2

  1000mm柜宽*2层*2台

  2500KVA

  800Kvar

  10*40Kvar*2

  1000mm柜宽*2层*2台